土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对新消规GB50974-2014的疑问及建议汇总贴

对新消规GB50974-2014的疑问及建议汇总贴

发布于:2014-09-29 13:59:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-9-30 09:32 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 将在今年的10月1日起正式实施,对于新规中的部分条文,各位同行提成了一些疑问及见解,现整理如下,供大家学习、讨论,希望大家能跟帖回复自己的看法和见解,相互学习,共同提高

有未收集到的好的相关帖子,大家可将链接跟帖发出,我会补上,另外有关此新规范的新贴,也希望大家能把帖子链接地址以跟帖的方式告诉楼主,我会一并收集!












序号 发帖人 主贴内容摘要 网友回复节选
1 shifang_zhang 新规中,消防用水量如何确定?

依7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,反算每支消火栓的流量为7L/s,室内消火栓用水量则大于56L/s。明显大于规范3.5.2条消火栓流量40L/s的要求,那应该如何确定消防用水量?
cysd118 :3.5.2条只是给出了一个最小设计流量
2 likai1018
关于新消火栓规范厂房消火栓用水量的讨论

经常碰到某类厂房定性为甲类,但是甲类生产区域仅占整个厂房的小部分,其余区域仍未丙类。这样的厂房应该如何确定室内消火栓用水量?
造杯水 :按建规:3.1.2条,根据各类火灾危险性面积所占本层或本防火分区的面积比例综合确定。
3 造杯水 流量开关的流量值、低压压力开关压力值如何设定

流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?
bbssjjj :根据5.3.3-2,准工作压力大于启动压力0.07-0.10MPa
准工作压力根据5.2.2确定,也就是准工作压力减0.07-0.10MPa,为启动压力
这个只是根据条文内容硬推。
流量的话,我觉得定为最不利点的一个消火栓流量,根据5.3.2,稳压泵是能保证这个流量的,但是我觉得按照稳压泵坏了,水箱自流是不是更保险(类似于只设水箱,不设稳压泵的情况)

xavi6 :低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。
1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱的水位的静压。消防水箱最先启用,水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵。
低压压力开关的初始值(也即调试时,压力开关的压力传感器自动感应到的),就是压力开关的标高和高位水箱最高水位标高的高差。
2、高位消防水箱水位下降,也即水箱出水管上流量开关感受到水的流动,转换成电信号,启动消防主泵。
流量开关的初始值应该是零,至于流量达到多少就报警、启动消防主泵,个人感觉应在防止误报警和5L/S之间选择一个合适的值。

4 bing_mr 消火栓间接还是按直线距离布置?

7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距。条文上又说本规范要求按行走距离计算。
nlp125 :直线行走距离,就是消防队员实际操作的时候,走的距离。

云飘飘 :按照实际行走的距离,按照直线距离,有时候拉不到

5 tlm15678388250 新消规栓口压力最低0.35MPa,充实水柱13m

按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?
nlp125 :(必须)满足栓口压力即可,不需考虑充实水柱长度。

zhanghaijun7602:一般城市水压都很低不会超过0.35MPa,一层都要是设置消防水池了

6 tlm15678388250 消火栓最高压力值不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;如何解释? nlp125 :学习的时候,只是说国外的规范都是0.7MPa,个人觉得,在小空间的住宅,不需要或者无法续接水龙带来借消火栓灭火的话,可以按0.5MPa,在大空间,比如商场等,实战灭火时,一点失火,除啦设计时的两股水柱(两股消火栓)可以到达,消防队员会通过续接消防带(水损增大),从别处引水,顾这类空间消火栓栓口压力不超过0.7是合适的。
7 glx117 新的消防给水系统规范7.4.12条第2款如何理解

新规7.4.12条(2),高层建筑、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?
huhu84 :我认为这条规范,写得不严谨,这条是从建规8.4.3 7条来的,那个写得很清楚:“高层厂房(仓库),高架仓库和体积大于25000…,不小于13m”,这条新规范的条文解释:“高层建筑、高架库房、厂房和净空高度超过8m的民用建筑“,而正文又写成”高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑“。几个条文对照起来看,本意应该就是建规规定的高层、高大净空场所这类危险性高的建筑要按高标准,此处的厂房和仓库应该都是高层建筑范畴,对建规条文没有本质修改,所以条文说明没有对此解释。
至少条文说明和正文用词都彼此矛盾,足见规范编制多马虎!
同样的问题出现在3.5.3和3.5.4条,此处多层建筑是否涵盖单层建筑,建筑专业上多层和单层的定义是不同的。其实也是直接从建规和高规直接摘抄整合的,但是单层建筑的做法去哪了?
8 莫名 新消规范几点疑问

1.室外消防用水量的计算:现在高层建筑都是按体积来确定室外消防用水量了,那像那种几栋楼一层或二层连成一片商城的建筑,要怎么算体积呢?
2.地下汽车库是否也要按地下建筑来设计呢,是否按地下建筑来确定消防用水量?
3.规范7.4.6消火栓的布置强调按同一个平面来布置,那是否意味着可以不按防火分区来考虑消火栓的布置呢?
4.新规范貌似没有对双阀双出口做出规定,那以后这种消火栓是否不可以设计了?
hefanrong
1.按建筑专业分的楼号计算体积,相邻2座建筑物消火栓流量最大的之和
2.地下建筑包括地下汽车库
3.必须按防火分区来考虑消火栓的布置
4.双阀双出口栓在没有新规范出来之前仍然执行老的建规与高规;

shuiliu_7189
1、当两栋或多栋建筑连成一体时,如相互满足防火要求(如当较高一面墙为防火墙时,防火间距不限),按最大一栋计算,如不满足防火间距要求,则按体积叠加计算,成组布置才按体积最大的两栋计算,(成组布置是指多层的住宅和办公,占地面积不大于2500㎡时,防火间距可减少为4m)
2.新规范覆盖面比较广,包括所有的消防给水及消火栓系统,是众多规范的综合,从规范角度来说,地下车库在地下建筑的范围内,仅代表个人意见,以主管部门意见为准
3.消火栓布置应该按防火分区布置,应该注意:防火分区与防火门的差别,防火门不一定是防火分区的分隔。
4.新规范规定:不大于54m且设一座疏散楼梯的住宅可一股水柱达到任何部位,不需要双阀双出口消火栓,再说其他部位也不能设双阀双出口消火栓,不必要再规定双阀双出口消火栓设置位置

9 zhanghaijun7602
新消规问题一

新消规第5.2.6条第6、7小条与《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条有矛盾,《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条要求不得小于150mm,而且是强制性条文,大家设计时还是要按照《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C执行。
也不行 :补水水源是生活饮用水,那本规范间距要求大就按那本规范执行;其余的按相应规范执行。

老谭 :这消规的确存在一些问题。按原理,应该按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条,因为这条是强条。在消规没作出修订前,找个折中的方法,就是按=150mm来。



未完,续见 2 楼。。。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

案例分析:超高层给水及消防系统设计

案例一:平安国际金融中心项目,总占地面积18,931.74m2,总建筑面积约458,292m2;本项目由一栋甲级商务写字楼和综合性商业裙楼组成,甲级商务写字楼地上115层,主体建筑高度为598米。 案例二:华润中心二期是一个多功能的综合性项目,地上建筑分A、B、C三个区,A区为一栋40层超高层君悦酒店(总高度193m)及3层裙房;B区由四栋多层商业建筑组成,功能包括商业零售、餐饮、多厅电影院;C区由三栋49层的超高层住宅(总高度162.6m)。

回帖成功

经验值 +10