土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电机需要改装成软启动吗
公司1台冷冻机组配置的是星三角启动方式,380V,启动中的最大启动电流是450A,公司只有一台630KVA的变压器,是否需要将冷冻机的星三角启动改成软启动,以减少对电网的冲击,如何计算,请指教,非常感谢,另规范是否有要求。

全部回答(3 )

  • a396673967

    星三角已经是降压启动了

    2018-02-19 19:54:19 来自 PC 评论 举报
  • honggm1019
    因为变压器容量已经固定,必须考虑负载总功率和同时负载功率,再考虑是否改为软启动。
    2014-10-26 10:33:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10