假A地点为110/10KV变电站一坐(10KV侧最小短路电流Smin不知道),现拉一铝线10KV 240mm2(阻抗R=0.14,电抗X=0.31)至B变压器10/0.4KV,变压器用630KVA,U%=4.0。
B低压端0.4KV有一电机(低压电缆忽略不计)185kw cos=0.8 启动电流为额定电流2倍,启动母线电压要求不得最低于85%。
求这个电机能启动正常情况下,A到B距离L 与 110/10KV变电站最小短路电流Smin 的关系。
小弟初学认为,既然185X2<630 那么只要满足 AB的距离所产的电压降<0.15即可 如下
压降 (0.14+0.31*tan )*0.185*L/(10.5*10.5)<0.15 L<239KM 即可
后来看书说工业供配电书时 琢磨着是不是要这样算
起动输入容量 UKM/(UKM+0.185*2)>0.85 UKM=2.83
最小短路容量折合至10/0.4KV变电所 低压侧时 标幺算法 (100/((100/Smin)+0.31L*100/(10.5*10.5))>2.83 这么个关系呢
小弟初学琢磨很久也没搞懂,求解,感谢
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳