土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求解 电机启动电流 与 10KV 线路压降问题

求解 电机启动电流 与 10KV 线路压降问题

发布于:2014-10-30 12:30:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
假A地点为110/10KV变电站一坐(10KV侧最小短路电流Smin不知道),现拉一铝线10KV 240mm2(阻抗R=0.14,电抗X=0.31)至B变压器10/0.4KV,变压器用630KVA,U%=4.0。
B低压端0.4KV有一电机(低压电缆忽略不计)185kw cos=0.8 启动电流为额定电流2倍,启动母线电压要求不得最低于85%。
求这个电机能启动正常情况下,A到B距离L 与 110/10KV变电站最小短路电流Smin 的关系。

小弟初学认为,既然185X2<630 那么只要满足 AB的距离所产的电压降<0.15即可 如下

压降 (0.14+0.31*tan )*0.185*L/(10.5*10.5)<0.15 L<239KM 即可

后来看书说工业供配电书时 琢磨着是不是要这样算

起动输入容量 UKM/(UKM+0.185*2)>0.85 UKM=2.83

最小短路容量折合至10/0.4KV变电所 低压侧时 标幺算法 (100/((100/Smin)+0.31L*100/(10.5*10.5))>2.83 这么个关系呢

小弟初学琢磨很久也没搞懂,求解,感谢

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相三线电度表能否作为经消弧线圈接地系统的计量表计

该110kv变电站,10kv侧经消弧线圈接地,没有35kv系统,在10kv回路中能否配三相三线表?之前一直听说中性点接地系统,应配三线四相表计,是应还是“宜”有没有规程明确说明。谢谢

回帖成功

经验值 +10