新《消防水规》的稳压补水量主要从系统的渗漏量来考虑的,按设计水量的1%~3%,且不小于1L/S。如果高位消防水箱的安装高度不能满足最不利点的消火栓静水压力0.07Mpa(以二类高层住宅为例),那么这时最不利消火栓的出水量就不能保证,这样也可以吗?大家是怎么想的?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wmlrr1q2
    wmlrr1q2 沙发
    是不是可以这样理解:新规的稳压泵只是保证系统压力和启动消防泵,和初期火灾的消火栓出水量没有关系?而消火栓的出水量就只能看这只消火栓的位置了,底层的相对于上边出水量就会大一些?
    如果是这样的话,就不能保证着火初期的消火栓的正常用水了。
    2014-11-06 16:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • wmlrr1q2
    wmlrr1q2 板凳
    胡子渣 发表于 2014-11-6 09:42 学习了啊!对于稳高压系统,其实感觉还是有点疑议的,如果稳压泵设置在地下泵房,那么是不是找个理由不设置 …水箱还是要有的,只是之前稳压泵必须放在稳压水箱间,现在可以放在消防泵房了。而且消防泵房优先于稳压水箱间。