土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ (修改版)消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用

(修改版)消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用

发布于:2014-11-20 19:05:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑

讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。
流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.

QQ图片20141124140456.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(149 )

只看楼主 我来说两句
  • 造杯水
    造杯水 沙发
    zsoldcat 发表于 2014-12-15 19:44 流量开关阈值是否可按一个喷头1L/s、一只消火栓5L/s分别确定;压力开关按P2对应的压力开关设置处压力-7~10m …流量开关要大于管道的正常泄流量,不然容易误启动主泵。也不应等于一个栓的5L/S,因为现在稳压泵维持的压力比消火栓要求的工作压力低,而且是静压,如果流动了,栓口处压力更加低。所以设了偏大,启动不了消火栓泵。
    2014-12-16 10:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    tiancai1987 发表于 2014-11-28 15:23 这个校核有问题吧?是不是应该是0.10MPa≥ps1-p2≥0.07MPa你写得更加严谨啊
    2014-11-30 19:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消规GB50974-2014规范组答疑

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-14 21:24 编辑 消规中许多疑问里边作了回答。为了活跃本论坛下载一次要付一个土木币,回帖一次得一个土木币和一个等级分。

回帖成功

经验值 +10