小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。
问题
1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?
2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qishyjdm
    qishyjdm 沙发
    szh0111 发表于 2014-12-1 16:44 电动机正常运行为额定电压正负5%,电压降已经达11%。这么高的电压降,其损耗肯定非常大,若选用相同截面架空 …若选用35KV线路,势必要建造一个35KV变电站,变电站的投入也不小哦 ,所以考虑到初次投入资金问题 ,不想考虑35KV电站,若10KV线路影响设备的正常运转,那么就一定得考虑35KV了,现在的领导听不进去啊
    2014-12-03 09:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    电动机正常运行为额定电压正负5%,电压降已经达11%。这么高的电压降,其损耗肯定非常大,若选用相同截面架空线,其损耗约为35kV供电的10,长期运行,肯定划不着。建议采用35kV供电。10kV架空线已经用240的导线,提高导线截面还不如选用35kV了。