土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8度区0.2g框架剪力墙剪力墙超筋

8度区0.2g框架剪力墙剪力墙超筋

发布于:2014-11-27 21:25:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8度区0.2g框架剪力墙剪力墙超筋,30层高,有的剪力墙超筋,连梁减小高度后不红了,剪力墙还红,是怎么回事啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 晴天娃娃2014
    lion7922 发表于 2014-11-28 15:23 看看构件资料,一级剪力墙要进行施工缝验算,施工缝验算不够可改墙的竖向配筋率或改截面。谢谢,我看了一下,有施工缝超限,底层还有暗柱超筋,剪力墙抗剪不足。