室内消火栓系统压力超过1.0MPa,可否不用减压阀分区?

发布于:2014-12-02 09:05:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-2 09:09 编辑

假设室内消火栓系统压力超过1.0MPa,栓口静压力超过1.0MPa处楼层均设置减压稳压型消火栓(04S202-35页),保证栓后压力为0.35MPa,13米水柱。是否可行? 12.png

12.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • huahudie612
    huahudie612 沙发
    我觉得减压稳压消火栓不能减静压,只能减动压
    姜文源的一篇论文里论述过,消火栓不开启时,里面的弹簧是不工作的,只有开启减压消火栓时,减压弹簧才开始工作。弹簧不工作怎么减静压

    详见姜文源《对室内减压型消火栓的认识》
    2016-12-29 16:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • huahudie612
    huahudie612 板凳
    我觉得减压稳压消火栓不能减静压,只能减动压
    姜文源的一篇论文里论述过,消火栓不开启时,里面的弹簧是不工作的,只有开启减压消火栓时,减压弹簧才开始工作。弹簧不工作怎么减静压

    详见姜文源《对室内减压型消火栓的认识》
    2016-12-29 16:17:29