室内消火栓系统压力超过1.0MPa,可否不用减压阀分区?

发布于:2014-12-02 09:05:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-2 09:09 编辑

假设室内消火栓系统压力超过1.0MPa,栓口静压力超过1.0MPa处楼层均设置减压稳压型消火栓(04S202-35页),保证栓后压力为0.35MPa,13米水柱。是否可行? 12.png

12.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 貌似很忙
    貌似很忙 沙发
    zp_ks 发表于 2014-12-5 09:51 分区是分区,减压是减压,两个概念。关于消火栓系统:《新消规》6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1系统工作压力大于2.4MPa;2消火栓栓口处静压力大于1.0MPa;所以,系统工作压力小于等于于2.4MPa时,可用减压稳压消火栓控制栓口处静压力,而不必分区供水
    2014-12-19 09:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • 貌似很忙
    貌似很忙 板凳
    本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-4 20:00 编辑 zhanghaijun760209 发表于 2014-12-2 18:44 为什么消火栓系统用静压来分区,而自动喷淋用动压分区,记得消规最后一版送审稿消火栓还是用动压来表示分区 …。。。。。。。暂时还没想通
    2014-12-04 17:02:04