[摘 要] 基于己有的碳纤维布和角钢复合加固损伤混凝上柱水平低周反复荷载试验结果,推导了碳纤维布和角钢
复合加固损伤钢筋混凝上柱的正截面承载力计算公式。经试算,与试验结果符合良好。进行了计算公式的可靠度
分析,表明木文推导的计算公式满足可靠度要求,并建议了经济的角钢加固肢长,可供加固设计参考。
[关键词] 损伤钢筋混凝上柱:碳纤维布和角钢复合加固:抗震性能:计算公式
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句目 次
0 前言
1 损伤混凝土柱的损伤系数及加固性能研究
1.1 损伤混凝土柱的损伤系数D1
1.2 加固角钢的强度利用率系数
1.3 CFRP箍约束混凝土的抗压强度提高系数Y1
2 复合加固损伤混凝土柱正截而承载力
2.1 正截而承载力计算公式推导
2.2 公式计算值和试验结果比较
3 计算公式的可靠度分析
4 结论
回复 举报