土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬季施工混凝土的临界强度如何确定
在冬季施工过程中,关于高层住宅浇筑完的砼的保温问题。
室外最低为温度为-15度,砼浇筑完成后用毛毡、草帘子覆盖,周围洞口用彩条布封闭,里面生火养护砼。冬施规程中规定:砼受冻临界强度不应小于4mpa,请问大师们,这个4mpa如何在现场快速确定?

全部回答(4 )

  • 小树个哥
    有没有现场就能测试的便捷方法?实验室离现场很远,到了还得排队,时间耽误的厉害啊,能不能根据经验找一块石头铁块等现场压测呢?
    2014-12-17 08:26:17 来自 PC 评论 举报
  • 甲方施工员
    楼上两位很赞,同条件养护试块
    2014-12-17 08:10:17 来自 PC 评论 举报
加载更多