我想问下,pkpm在计算过程中,对所有梁都进行了调幅吗,但是教科书上解释是,主梁不调幅,单向连续板和次梁进行调幅,不知道pkpm内部是怎么操作的?

全部回复(92 )

只看楼主 我来说两句
  • ttboy1
    ttboy1 沙发
    夏夜 发表于 2014-12-25 10:56 你现在看的这本随便的教科书可能就是错的或者你翻下你本科的教材,有关楼盖设计的内容?
    2014-12-25 11:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • ttboy1
    ttboy1 板凳
    chencan1221 发表于 2014-12-25 00:41 主框架梁梁端弯矩:恒载作用80,活载作用60,不调幅时设计弯矩为1.2*80+1.4*60=180,调幅后的设计弯矩为0.85 …其实教材上的调幅本质上就是你说这样的,只不过为了方便计算,直接采用了一个系数乘以荷载。你说的应该是pkpm里的调幅过程吧
    2014-12-25 08:33:25