土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙连梁调红心得

剪力墙连梁调红心得

发布于:2014-12-31 10:59:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙连梁不满足规范采取措施:
1、加大连梁的跨度;
2、减小连梁的截面高度;
3、提高连梁的混凝土标号;
4、连梁折减系数再调幅,即0.8*0.5=0.4(针对少数连梁);
5、点交接,最后的杀手锏,绝招,(针对个别连梁,并且点交接之后会其他构件内力会不同程度增大);

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几张小高层建筑房屋的室内图片

几张小高层建筑房屋的室内图片,地热,供热后,室内就这样了!请问是怎么回事,有什么影响?

回帖成功

经验值 +10