土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于CFG桩悬空的处理

关于CFG桩悬空的处理

发布于:2015-01-04 21:21:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一高层建筑做CFG地基处理,设计基底标高在天然地面上部 能先回填土再打桩么 有什么要注意的或者规范中有什么规定没有? 哪位能指导下 谢了

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dujuan2003
    dujuan2003 沙发
    定是先回填,假如设计标高在现有地面往上2米,你说这活咋干?灌个桩还得支模板、脚手架。标高也没法控制。
    2015-01-23 12:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • 仼孒騎驴
    仼孒騎驴 板凳
    我同事有个这样的项目,地勘提供了压实填土的侧模特征值18,然后他回填的3:7灰土,然后再打的CFG。不过我觉得保守算的话可以不算这个回填土的侧模,因为有人说对于杂填土和素填土压缩不完全,在后期会有压缩沉降,所以说会对CFG产生负的侧模,所以,不计算这段侧模还是比计算了偏安全点,
    2015-01-13 09:27:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多