土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单休的朋友一起讨论下

单休的朋友一起讨论下

发布于:2015-01-10 10:43:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于连梁的刚度折减:
1、抗震规范6.2.13条纹说明,抗震内力计算时,连梁刚度可折减,位移计算时候,连梁刚度可不折减
2、高规5.2.1:高层建筑地震作用效应计算计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不小于0.5,朱总高规分析与应用中说这里的地震作用效应应理解为地震内力计算(不包括变形计算)
3、朱总建筑结构设计问答与分析关于连梁刚度折减:内力与位移计算都予以折减
4、PKPM中内力和位移计算都进行了折减
由于连梁的内力(剪力、弯矩)都与连梁的刚度D和墙肢的刚度比值有密切关系,个人觉得是否可以地震作用计算和位移计算可都不折减,而在双肢墙或多肢墙内力计算中连梁刚度进行折减,连梁约束弯矩减小,墙肢弯矩必然增大,也就是多出的内力有墙来承担,也许这样做有点保守;
5、关于跨高比大于5的连梁(弱连梁),还是按照框架梁输入,按照梁元模型来计算,毕竟跨高比大于5的连梁已经很难满足双肢墙或多肢墙的计算假定,如果采用开洞计算,梁的刚度计算方法不一样,不合理,对于跨高比小于5的连梁,按照墙开洞,墙元模型计算是合理的
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于梁上起柱的问题

18层高层剪力墙结构,到顶层时由于四周做成露台,而使图中所示地方悬挑,该处要梁上起柱吗?梁上没有什么荷载,我觉得可以悬挑啊,可是总觉得不安全,求大神指教