关于连梁的刚度折减:1、抗震规范6.2.13条纹说明,抗震内力计算时,连梁刚度可折减,位移计算时候,连梁刚度可不折减2、高规5.2.1:高层建筑地震作用效应计算计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不小于0.5,朱总高规分析与应用中说这里的地震作用效应应理解为地震内力计算(不包括变形计算)3、朱总建筑结构设计问答与分析关于连梁刚度折减:内力与位移计算都予以折减4、PKPM中内力和位移计算都进行了折减