土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于小偏心受压的疑惑

关于小偏心受压的疑惑

发布于:2015-01-10 11:00:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层里的柱基本是小偏心受压,基本构造配筋,那为什么啊,如果是小偏心的话,由N-M曲线,轴力增大,本身承受的弯矩变小,配筋应该多才是啊
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单休的朋友一起讨论下

关于连梁的刚度折减:1、抗震规范6.2.13条纹说明,抗震内力计算时,连梁刚度可折减,位移计算时候,连梁刚度可不折减2、高规5.2.1:高层建筑地震作用效应计算计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不小于0.5,朱总高规分析与应用中说这里的地震作用效应应理解为地震内力计算(不包括变形计算)3、朱总建筑结构设计问答与分析关于连梁刚度折减:内力与位移计算都予以折减4、PKPM中内力和位移计算都进行了折减

回帖成功

经验值 +10