土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮忙看看这条审图意见怎么回复

大家帮忙看看这条审图意见怎么回复

发布于:2015-01-12 15:26:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3、抗震乙类,持力层轻微液化,做独基不符合GB50011-4.3.6~4.3.9要求。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxingjun1234
    同楼上,4.3.6条表格上有句话“不宜将未经处理的液化土层作为天然地基持力层。”
    你的地基应该是没处理,所以图审说不符合这一条。
    4.3.6告诉你液化地基处理的纲要,4.3.7~9是具体措施。
    2017-04-12 14:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1479266612278
    挺详细的,分析的很好,受益匪浅
    dkfpherb.codeplex.com/
    dkfptj.codeplex.com/
    dkfpxian.codeplex.com/
    dkfpwh.codeplex.com/
    dkfpsh.codeplex.com/
    dkfpjn.codeplex.com/
    hffpw.weebly.com/
    zzfpw.weebly.com/
    ccfpw.weebly.com/
    jnfpw.weebly.com/
    ncfpw.weebly.com/
    tjfpw.weebly.com/
    nnfpw.weebly.com/
    whfpw.weebly.com/
    dkfpnt.weebly.com/
    ntkfpz.weebly.com/
    wxkfpz.weebly.com/
    dkfpts.weebly.com/
    dkfphz.weebly.com/
    szcyfp.weebly.com/
    bjkcyfp.weebly.com/
    shzzsfp.weebly.com/
    szzzsfp.weebly.com/
    cqzzsfp.weebly.com/
    cdfpz.weebly.com
    wuxifpw.weebly.com
    xianfpw.weebly.com
    haerbfpw.weebly.com
    2017-04-12 00:09:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工过程中沉降报警值如何确定

是有相关规程规定吗,还是设计指定的?多谢!

回帖成功

经验值 +10