现在小弟做了一个沉井内直径13m,深度22m,封底3m,由于抗浮需要,沉井底板和封底间需要配置拉筋。原设计拉筋是预埋到素混凝土里面的,然后做底板施工后就可以连接了。现施工单位水下施工,封底不能预留这个拉筋,需要底板达到强度后,采用植筋的方式植入封底。直径14@500×500,现在我觉得会出问题,因为沉井规范上按混凝凝土的抗拉强度公式导出封底公式,我理解上是靠抗拉来满足的抗弯,如果在封底(素混凝土)受拉区打孔(13/0.5=26个),我大概排布了下大概打500多个小孔深度2.8m(实际封底3+0.3m)。如果底板一旦开裂破损,水压按18~19m的话,我很担心,但是领导竟然同意施工单位的做法了。有没有高人帮看看,有没有问题。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳