本帖最后由 aa11100120 于 2015-1-18 10:08 编辑
模型总高36m,层数9层
图一:次梁和主梁的连接完全脱离了
图二:剪力墙在顶部位移突然增大
图三:平面三维模型位移图
以上两幅图都是在模型三维位移图观察出来的,其他总体信息指标(位移比、周期比,层间位移角等)均满足规范要求
问题1:第一幅图主次梁脱开的,是否可以通过钢筋锚固将其连接在一起,即使在地震来时也不会发生破坏?
问题2:图二:顶层剪力墙位移突然变大,底层到顶层的截面尺寸未变化,是否不用处理?(例如加强墙的长度、厚度)
问题3:图三:上部梁、柱、剪力墙位移变形不连续,感觉有点像要这段的感觉,那么这样需不需要进行认为加强上部刚度,防止其变形过大?
求求大神解答
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报