请问各位前辈,
60MW装机容量的光伏电站可以配置一台50MW的主变么?因为项目地址在南方,不再西北,领导说一般不会超发,所以可以用,但是这符合规范么?万一变压器过载严重时会爆炸么?
还望各位前辈不吝赐教,万分感激

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    发电量肯定是可以控制的。
    2015-02-07 10:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • shn3158
    shn3158 板凳
    我就是西北的,跟很多能源公司的人聊过,一般光伏和风电能发到60%都很困难。有些用户站会要求多加一两个间隔,主变50MVA带60MVA完全可以。也不用担心会爆,过负荷的话继电保护会跳闸的。
    2015-02-05 23:09:05