土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 用蒸发器使液体过冷

用蒸发器使液体过冷

发布于:2007-10-18 11:19:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我见过一个系统,立式蒸发器底部隔出个小空间用作液体过冷,然后再进膨胀阀节流。这样做节能吗,

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lbchuan
    lbchuan 沙发
    压损大到进一步再冷,那两级回热有什么用,那不是画蛇添足了吗?说明一下:R22的系统,满液式蒸发器,膨胀阀位置在底部
    2007-10-19 21:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • lbchuan
    lbchuan 板凳
    可是在这之前已经有两级回热器了,减少阀前闪发的危险的因素应该没有了,把液体温度降这么低是为什么
    2007-10-18 17:59:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨跟氟的选用

最近我公司因工艺要求 需要有-35℃、-20℃、-10℃、5℃几种工况在用氟机和氨机上有所争执请各位大虾指点一二它们各有什么优缺点