地下室外墙墙身竖向配筋为12@150,而图中所示的一层所示的边缘构件部分对照下来的话,配筋率小于墙身,这样合适吗?,求高手解答

$04PCI~L99F07N3LXRU`3IK.png


1Y@A{M_PNLFV@O159XDQSRY.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hhl-roy
    hhl-roy 沙发
    暗柱纵筋不小于外墙配筋!
    2015-01-29 17:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    边缘构件的配筋应该不会小于12直径吧,如是应建议设计修改
    2015-01-27 13:34:27

    回复 举报
    赞同0