消防管道穿越人防的要求

发布于:2015-01-28 21:02:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
穿越人防的消防管道安装图
1 、管道穿过人防围护结构安装示意图
1.png


2 、消火栓管道穿越防护单元
2.png

图一


3.jpg
图二


3 、喷淋管道穿越防护单元
在防护单元侧应在靠墙侧200mm内预留法兰盘,在战时安装防护阀门,图例见图3,实景图见图4:

4.png 5.png
图三
6.jpg


图四


4 、安装不规范(合能四季城)






序号
实景图
说明
1
8.jpg 7.jpg
喷淋穿越两个防护分区处
2
9.jpg
喷淋穿越防护分区进泵房
3
10.jpg
消火栓穿越防护分区进泵房
4
11.jpg
消火栓穿越防护分区进入非防护分区





1.png


2.png


3.jpg


4.png


5.png


6.jpg


8.jpg


7.jpg


10.jpg


11.jpg


9.jpg