为什么三相长距离供电时不计算往返距离

发布于:2015-01-28 21:26:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。

解:先求线路电流I
I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)
再求线路电阻R
R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)
现在可以求线路压降了:
ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)

我就不明白,以上题为例;在单相供电时是按1200M计算压降的,三相时为什么只计算一相压降

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • rccrcc
    rccrcc 沙发
    1、按YJV3*70+1*35计算压降 0.134*0.6*161=12.9% 压降约为49V

    2、三相平衡系统 N线电流为零,而220V系统零线流过电流汇入大地,是工作零线所以它的压降2倍的关系
    2015-02-10 15:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1419155301622
    在单相供电时是按1200M计算压降的?单相供电时线路长度是2倍的相线长度?
    2015-02-07 22:50:07

    回复 举报
    赞同0