土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机运行过程中冷媒温度变化

多联机运行过程中冷媒温度变化

发布于:2015-01-29 16:25:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
其实小弟是有两个问题
第一:多联机运行过程中了冷媒在压缩机,冷凝器。蒸发器的各个进出口温度大概是多少
第二:为什么多联机的单位面积冷负荷估算时要比水系统高上不少。多联机冷量的损耗出现在什么环节
初来乍到
还望各位不吝赐教

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xwb_304
    xwb_304 沙发
    多联机夏季工况:室内26度,相对湿度65%,夏季室内焓值60KJ/Kg;当用水机时,出风温度为16度,机械露点,出风的焓值为42KJ/Kg;当为直接蒸发时,出风温度13~14度;出风焓值为34~36KJ/Kg,意味着较水系统多了潜热(忽略显热)6~8KJ/Kg,转化成比例即为33.3%~44.4%。这也是为什么选多联机要比选水机多40%的原因。其中末端设备出风温差按4度温差计算。
    2017-11-20 18:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    tianguozheng 发表于 2015-1-30 09:51 问题二可以解释下吗你这个课题说得很大,只能简单地说说吧。多联机,即直接换热式一拖多空调,由于是直接换热,系统工况反应的稳定性较水系统(冷水机)差,两器受外界(如气温,室温)因素的影响较大,直接关系着压缩机的运行工况。如气温和室温较高时,冷凝温度和压力,蒸发温度和压力,都会相应升高,你说的制冷剂在两器进出口的温度也就升高了(具体温度的多少是随气温和室温的变化而变化的),压缩机的负荷和运转温度也就随之升高了。由于多联机是制冷剂与外界直接换热,所以单位面积冷负荷估算时要比水系统高些,但冷量损耗率与水系统的差异变化不大。什么样的条件就有什么样的损耗,这种逻辑规律应该是一样的。
    2016-07-22 17:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 816 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机变频控制制冷系统

压缩机变频控制在制冷系统中得到了广泛应用,除变频控制电路部分之外,为适应变频控制,制冷系统部件、系统的设计和方案需要考虑哪些因素?