土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设置后浇带以后,可以多长不设变形缝?求有经验的解答

设置后浇带以后,可以多长不设变形缝?求有经验的解答

发布于:2015-02-02 14:46:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑长100多米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲁老四
    鲁老四 沙发
    qiaotaocs2008 发表于 2016-6-12 18:15 可以不设缝,但是要加强抗裂措施,规范上所说的可以适当放宽,可以增加20%作用资料上一般是不超过10% 可以采取措施解决
    2016-06-13 16:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • qiaotaocs2008
    qiaotaocs2008 板凳
    achinerylizer 发表于 2015-2-3 09:16 常规做法,这种温度后浇带的设置距离同结构缝的距离要求。可以不设缝,但是要加强抗裂措施,规范上所说的可以适当放宽,可以增加20%作用
    2016-06-12 18:15:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多