土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电压等级的选择

关于电压等级的选择

发布于:2015-02-09 22:50:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
给一个工厂供电,总负荷功率4200kva,距离8公里,10kv或35kv,选择多大的电压等级合适?
真心求教

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuyong8417
    zhuyong8417 沙发

    10KV可以了,35KV的造价高

    2020-05-11 15:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    shengtianzhaofu 发表于 2015-2-10 14:12 如选择10kv电压等级,怎么选择变压器,给整个工厂供电?单台(貌似没有合适的),两台,还是多台?10KV完全可以。4200KVA的容量,肯定得多台,至于几台,以及每台容量怎么分配,得根据厂区的厂房布置,进行负荷分配计算,将每台变压器设置在其多带负荷的中心。
    2015-02-11 13:06:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站二次回路仿真演示PPT(长篇连载1)

变电站二次回路仿真演示PPT(长篇连载1) 需要的下载了

回帖成功

经验值 +10