土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大型变压器是否带运输小车安装?
大型变压器是否带运输小车安装?大型变压器的安装通常有带运输小车安装(直接将运输小车采用卡具固定卡在变压器轨道上,并点焊)和不带运输小车(取下运输小车直接固定在安装基础埋件或轨道上)安装2种方式,请问大家平常在做变压器安装时都是采用带运输小车安装还是不带运输小车安装呢?个人感觉似乎是不带运输小车安装的可靠些,带运输小车安装还应考虑当地的地震强度应该不大!

全部回答(2 )

  • 大水牛
    搂住太专业了,是电力设计院的吧
    2015-02-14 21:03:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    说的不错,变压器安装有“抗震要求”的,带轮子支承安装的也需有刚性结构拉住,因轮子被主变重量压着,一般不容易拆掉,给抗震要求的安装会带来麻烦,并且带轮子的支承架也会增加成本。

    由于上述原因,大型变压器安装还是采用吊机,支承架不需要轮子,下面预埋钢板要求与基础有较强的拉力可承受,变压器放在预埋钢板上后,用槽钢(与基础钢板焊接)与变压器支承结构螺栓连接(固定),以防地震时拉住变压器,不让跳动。
    2015-02-11 10:42:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10