土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆夹层和电缆隧道灯具需要防爆么?

电缆夹层和电缆隧道灯具需要防爆么?

发布于:2015-03-03 10:14:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
以前都不用防爆灯具,最近见了一个设计,说根据2014年二十五项反错要求,电缆夹层和电缆隧道要用防爆灯具,可我找了下,也没见到这条啊?那位清楚请告知,谢谢啦
  • 天下唯吾曹孟德
    国网典型设计2013出电缆分册。
    (1)照明系统
    电缆隧道内应设置照明设备,满足正常及事故工况的照明,照明灯具应为防潮、防爆型灯。在隧道内人行通道上的平均照度值不应小于15 lx。疏散照明的照度值不应小于0.5 lx。

    而二十五项反措当中我就看到说隧道夹层要做防水,相应看来防潮灯具安全电压是肯定的,防爆方面没看到反措提到,多见于化工
    2016-01-17 12:59:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则(DL/T5301-2013)啊?

谁有架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则(DL/T5301-2013)啊?

回帖成功

经验值 +10