发布于:2015-03-05 16:09:05
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-3-5 17:53 编辑
独基加防水板算是一种比经济的基础形式,在南方用的较多,虽然规范并没有中独基加防水板这种基础形式,但是由于其传力简单直接,分析容易,甚至可以手算。其中防水板的计算方法更是多种多样,我列举几个,也请大家列出你们平时用的是哪种方法,和大家共同学习交流。
1、第一种是手算,用等代框架法划分跨中板带和柱下板带。
按经验系数计算法计算出总弯矩设计值,然后再用分配值法根据各板带的种类及所在跨的位置计算出各自的弯矩,大家都知道有弯矩就可以算配筋了,然后防水板的配筋就出来了。可以选取不同的防水板厚来算配筋然后取优值。想了解详细的计算方法可以详朱总的书《建筑结构设计问答及分析》(第二版)340页,这种方法很简单可以手算,但是计算方法比较原始,假设有牵强太多,精度不是很高,在历史上应该是一种不错的方法,但是现在计算软件精度越来越高,所以估计手算已经退出历史舞台,也许某些院的老工程师故作高深时会用这种方法吧。
2、第二种用复杂楼板计算程序,也就是我们通常所说的SLABCAD。
是PKPM结构版块下的一个模块,一般的学习版狗都能用该模块。用SLABCAD计算时,要建100X100的虚梁,将楼板指定成弹性板6,因为这种楼板没有实际的框架梁(只有虚梁导荷),就要真实反应板平面内和平面外的刚度,这也是要将板定义为弹性板6的原因。算防水板时因为采用的倒置的无梁楼盖模型,所以在设计参数定义时要注意保护层这些细部的指定,这时面板指的是防水板底,先是在SATWE里进行三维整体计算,然后进入SLABCAD版块进行计算,这里也能输出弯矩和配筋,我一般是读弯矩,注意哪些是临水面,哪些部位是由强度控制,哪些部位是由裂缝控制,然找个插件再算配筋。由于这种方法,可以设置柱帽能较好的模拟独基,我一般都用这种方法计算,也是我推荐的方法。
3、第三种在JCCAD里用筏板模拟防水板进行计算,然后进入桩筏筏板有限元计算。
先在JCCAD人机交互输入,然后进入桩筏筏板有限元计算子项,这种方法要注意独立基础下面基床系数和防水板下基床系数的区别,由于防水板是自承重,基本上不受土反力,严格说土反力只是防水板的自重,所防水板下的基床系数直接填0,剩下的就是看计算结果了,仍然要注意哪些部位是由强度控制,哪些部位是由裂缝控制,进行分别控制计算。
4、第四种仍然JCCAD里计算,在生成独基后,防水板在人机交互输入里仍用筏板模拟,然后进入“防水板抗浮的验算”。
在这里面也可以进行基础的整体抗浮和防水板的配筋计算,我觉得在JCCAD里都是能直接读出配筋结果的,但是由于网格划分的单元的大小不同,让实际有独基的位置单元并不会和网格的整数倍稳合,算出的配筋在独基周边有时候较大,难以把握。
注意:在用JCCAD算防水板时,在输入相关标高时一定要准确,至少要反应你的实际水头高度。这样子计算才是准确的。
以上就是我总结几种计算防水板的方法,请各位大神多多指教,同时建议当抗浮水位较高时,建议用筏板基础算了,不要用防水板了。因为防水板对独立基础产生的附加弯矩不可以忽视,存在较大的安全隐患。
最后在元宵之际,祝在土木在线的所有坛友节日快乐。回帖皆有奖励,今年注定又不平凡。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(998 )
只看楼主 我来说两句好东西,支持下。
回复 举报
1.独立基础加防水板的基础形式在很多工程都广泛使用,而防水板的各种计算是基础计算中的重中之重。采用筏板建模模拟防水板,能更好地考虑防水板的综合作用,准确验算抗浮问题,同时使得抗拔锚杆受力均匀,保证基础设计的合理性和安全性。
2.在筏板建模模拟防水板设计的模型中,正确的抗浮措施和抗浮设计才能保证配筋的合理性,当出现异常的变形结构时,需从抗浮组合及计算入手,计算分析抗浮问题,必要时增加一定的抗浮措施,保证基础满足抗浮要求。
回复 举报