土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱钢筋连接的疑问(本人没有施工经验)

梁柱钢筋连接的疑问(本人没有施工经验)

发布于:2015-03-06 17:33:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、框架梁支座负筋与中部通长筋直径不同时可以搭接(图集上有说明),我想问的是直径不同时能不能机械连接?
2、次梁架立筋一般直径12就可以了,架立筋与支座负筋采用搭接150mm即可,但是能不能机械连接?
3、框架柱上下层钢筋直径不同,比如上层6根22,下层6根25,22和25的钢筋是否可以直接机械连接或者焊接?
总结说来,钢筋直径不同时,是否可以直接机械连接或者焊接,避免搭接连接,因为搭接连接箍筋要加密,钢筋长度也要符合搭接长度浪费钢材。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    学习共勉之
    2015-03-09 17:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • 我的未来我的梦
    lsxl666 发表于 2015-3-9 13:02 混规有说钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。既然是较小直径,就说明直径不同的钢筋可以 …很有道理,看来层主规范吃的很透啊,谢过:handshake,有规范依据,心里感觉亮堂多了。
    2015-03-09 17:04:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多