土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下一层柱子配筋的问题

地下一层柱子配筋的问题

发布于:2015-03-10 14:46:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规6.1.14说地下室顶板做嵌固端时,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不小于地上一层对应钢筋的1.1倍,而图集11g101—1第58页有一种做法是增加钢筋数量,请问下是不是只能加钢筋数量,而不能加钢筋直径?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yan13151552109
    个人觉得两者皆可
    2015-04-01 16:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1427775658295
    为什么不能,嵌固了,建模就和上部分开了啊,
    2015-04-01 16:21:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多