【网友问题】:
工程描述:
1、 在两栋楼之间设置钢结构连廊,主塔楼高为142m,裙房为6层楼高
疑问:
1、 连廊的支座,两端都设成滑动支座可以吗?
2、 考虑这个方案的原因:现在部分楼层的牛腿已经做好了,就500,如果只在一边设置滑动支座,那么滑动量要达到±200(适当折减后),牛腿宽度不够,所以有人就提出能否两端设置滑动,将其各自释放(主楼滑移量±150,裙楼滑移量±100)
3、 个人看法:
从理论上讲,两端自由,不就是一个可动体系么?
如果说实在要做,这种支座就是要对滑动支座的摩擦力提出要求了,这个摩擦力至少保证在平时使用时,使得连廊处于不动体系的状态
最好是能设置设置“阻尼器”,保证在发生地震作用下连廊的振动可以通过阻尼器来消除掉,使其还原为不动体系
如果设置阻尼器的话,该怎么设置,如何表达?设置的话也是设置TMD阻尼器么?
如果该方案不行,可考虑把原有牛腿加固加大,但施工起来麻烦,造价也不会便宜。所以看哪种方案更合理点。
【答网友问】:见下面截图。
水平有限,欢迎指正。
凡是参与问题讨论的,都有回帖奖励。
我来抛砖引玉,期待大家更好的见解。