求助!小电流接地选线装置的常开接点用不用接进断路器操作回路的跳闸回路
求助!小电流接地选线装置的常开接点用不用接进断路器操作回路的跳闸回路
发生接地故障时,小电流选线装置会发出信号,但当接地电流危及到人身和设备的安全时,要断开电路,是不是意味着断路器的操作回路的跳闸回路中也要接上来自小电流选线装置的常开接点???
发布于
2015-03-24 16:54:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
co1428980573363
好好学习中,汲取营养
2015-05-07 11:08:07
来自 PC
评论
举报
zhangtqcn
小电流系统 单相接地允许运行1~2小时 但是要发信号让供电公司的去查线
如果单相接地就跳闸的话会影响供电可靠性。小电流选线装置的常开接点串个连接片 由业主决定是不是需要跳闸。
2015-05-05 20:16:05
来自 PC