10kV主配电房去异地的副配电房馈线柜需要带接地刀闸吗?
10kV主配电房去异地的副配电房馈线柜需要带接地刀闸吗?
10kV主配电房去异地的副配电房馈线柜需要带接地刀闸吗?
发布于
2015-03-27 16:17:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
electricity
zyz8438 发表于 2015-6-4 23:04 很有道理!如果副配电房另有电源,则在主配电房的“副配电房”馈线回路不宜设置接地开关。否则有带电合接 …这个帖子好!令我顿开茅塞也。。。
2015-06-18 11:22:18
来自 PC
评论
举报
zyz8438
sheng2015 发表于 2015-3-27 18:01 副配电房的母线上,接有另外的电源吗?有否主配电房检修,副配电房仍要运行?很有道理!如果副配电房另有电源,则在主配电房的“副配电房”馈线回路不宜设置接地开关。否则有带电合接地刀的危险。
2015-06-04 23:04:04
来自 PC
评论
举报