13层高层框架结构,建筑物高50米,宽72.5米,不想设置伸缩缝(按规范要求55米就需要设置伸缩缝了),想设置温度后浇带或者设置膨胀加强带,是否可以?
如果不设置伸缩缝的话,实际工程完成后是否会出现温度裂缝?
另外,图审认可这种不设置伸缩缝,仅设置后浇带的处理方法吗?
原来没有这么搞过,都是按规范要求超过55米就设置伸缩缝,但看了很多超过55米仅设置后浇带的做法,所以提出讨论。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    做过一个90m长的房子,没有设缝。需要计入温度荷载,设置温度钢筋,加强房子两端的2~3跨范围内柱墙配筋。另外设置后浇带减少混凝土收缩。
    但是我认为,还是要尽量设缝。
    理由:
    1.长宽比过大,扭转不太容易调过。并且x和y向刚度相差比较多。
    2.长度超过规范较多(超过规范长度20%,应计入温度应力),楼板必须增设温度钢筋。这部分对造价影响极大。
    3.主体结构可以加强配筋,但是填充墙的裂缝,会比一般结构的更多。如果是住宅等业主对裂缝敏感的项目,坚决要按照规范来做。
    2015-03-30 16:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • fangfang820
    fangfang820 板凳
    设置了伸缩后浇带你就能让建筑物不会热胀冷缩了吗?沉降缝可以用沉降后浇带代替,伸缩缝不一定可以,作用机理不同,沉降量在一段时间之后会很少,伸缩缝的温度应力你能控制吗?如果地区温差不是很大的话应该可以。