线路OPGW进站后,应该是不能直接接地的!要么在门架顶部将通信信号分离后,采用同轴电缆引下到合适的位置接地,要么采用绝缘子引下至门架底部再将通信信号分离,同时采用同轴电缆引至合适的位置接地。 现在遇到的问题是线路的OPGW直接从门架顶部引下至底部再分离通信信号,门架上没有装设绝缘子,相当于OPGW直接通过门架接地了!门架设在GIS楼顶,下面是GIS设备,旁边是变压器,这样似乎对设备的安全造成影响,大家觉得这样做合适么?有什么好的建议? |