土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新人请假各位大侠关于消防水炮的几个设计问题

新人请假各位大侠关于消防水炮的几个设计问题

发布于:2015-04-07 17:50:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人第一次接触消防水炮,阅读了《 CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》,现在有几个问题想请教各位大侠,
1、消防水炮的平面布置是否需要同一平面的任何位置有2支水炮同时达到?
2、消防水炮的给水管是否需要竖向或水平成环?
3、消防水炮除了接水流指示器和信号阀,是否需要接湿式报警阀?消防水炮的水泵可以与消火栓水泵共用吗?是否需要单独设立管,能否直接由喷淋或消火栓管网接出?
4、屋顶高位消防水箱的设置高度为什么只要比消防水炮的设置高度高1m?且是否依旧根据《消防给水及消火栓系统技术规范》确定消防水箱容积?
最好能给我一套关于消防水炮的设计图纸:P:P:P。谢谢大家!!!本人菜鸟,希望得到大家的指导!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    问题问得好,回答的也好,学习了
    2019-06-14 17:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • yanpeng61
    yanpeng61 板凳
    一般用于大空间,如中庭、大厅等。它可以自动探测火源并喷射水进行灭火,如今消防水炮dnfire.cn/category-249-b0.html(消防水炮参考)已经很常见了。
    2017-07-03 17:11:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓环管能穿越客梯吗

消火栓环管能穿越客梯吗

回帖成功

经验值 +10