土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【大师总结】墙水平筋放在内侧还是外侧

【大师总结】墙水平筋放在内侧还是外侧

发布于:2015-04-17 15:48:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


剪力墙与地下室外墙虽然都叫“墙”,但它们有本质的区别。常规做法:内墙水平筋外置,外墙 水平筋内置。剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平筋主要抗剪,剪力墙或内墙,水平筋放在内侧外侧均可,没有特别的要求,一般都放在外侧。地下室外 墙,情况较复杂,墙水平筋有的放在内侧有的放在外侧,视情况不同而定,没有统一规定,放在内侧较常见。因为,地下室外墙通常是作为挡土墙,下端固定,上端 铰接,从受力角度分析,地下室外墙竖向钢筋配筋率大于水平钢筋配筋率,竖向钢筋是受力钢筋,竖向钢筋在外面可以增加墙体平面外抗弯曲的能力。 从裂缝控制角度,水平钢筋宜在外侧。根据以往地下室外墙裂缝统计资料,地下室外墙裂缝基本上都是垂直裂缝,外墙水平筋布置在竖向筋的外侧可控制垂直裂缝,水平筋设计时宜细而密,即小直径小间距。

按照《地下工程防水技术规范》规定,地下外墙外侧保护层相对较厚,一般要求40~50mm,规范要求在厚保护层内加设抗裂钢筋网。如果把墙水平筋放在外侧,未必就能控制住裂缝,只是钢筋到墙体外表面的距离短了,对控制裂缝有所改善而已。如果裂缝真的难于控制的话,应该在外侧加设抗裂钢筋网,而不是把墙水平筋放在外侧。

地下室外墙水平筋还与地下室埋深有关,当地下室较浅时,水平筋应放在竖向钢筋的内侧,因为此时竖向M起控制作用,竖向是受力钢筋,水平筋是构造钢筋,这点与剪力墙水平筋的配置相反。

除此之外,与地下室外墙是否配置扶壁柱有关。当外墙设计有扶壁柱时水平筋放在外侧,可以把扶壁柱按地下室外墙的肋梁考虑,增加扶壁柱的抗弯配筋,地下室外墙可按双向板计算,本来纯构造的水平分布筋支座处可以按受力加密,竖向钢筋也可以减小一些。

水平筋放在内侧还是外侧主要是从受力角度分析,有人从施工的角度出发,想当然地认为水平钢 筋放在外侧比较方便。其实,墙水平筋不论是放在外侧还是内侧,施工难度是一样的。如果水平筋在内侧,可以先竖若干竖向筋,然后按水平间距固定墙水平筋,最 后,连接竖向筋,直接绑扎在水平筋上。如果墙水平筋在外侧,则先把竖向筋全部连接好,然后绑扎水平筋。只有绑扎次序的不同,没有难易之说。当然,如果地下 室外墙转角处有角柱时可考虑将墙水平筋外置,任何事都不是绝对的。 (转载分享)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 逢考必过y
    逢考必过y 沙发
    楼主分析的还是蛮透彻的。:)
    2015-04-21 21:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    施工单位不得自作主张,应满足设计要求,抗力、抗弯、耐久性均不得忽视
    2015-04-21 21:16:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2120 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一次做基础,需要提供一个试桩图给甲方

现手上有个项目,中间四栋28层高层,左右各有几栋6层的纯剪力墙结构,两层大底盘地下室,现甲方已经提供了地勘的电子版,需要提供一个试桩定位图。由于是第一次做基础,请问这个试桩图该怎么提?

回帖成功

经验值 +10