请教个问题。6度区,框剪结构。首层5650,是个半地下室;二层7690是个商铺,三层4500.二层层高太大,侧向刚度满足不了,位移比在二层1.35左右。 我把下面两层加厚到300,侧刚度比才0.6,小于1,差很远。请问有什么办法吗?


QQ图片20150418201142.png


QQ图片20150418201109.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • caohongyano
    caohongyano 沙发
    qiangxq2 发表于 2015-4-20 07:53 二层以下适当增加墙体加到300了,影响不大哦
    2015-04-20 19:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • caohongyano
    caohongyano 板凳
    heroguan 发表于 2015-4-19 16:40 加支撑是个最经济的办法,如果建筑功能允许的情况下如果加支撑的话,是在建模时用鞋杆建进去吗
    2015-04-20 19:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多