土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求大神来分析下这个事故!220kV主变差动跳闸!

求大神来分析下这个事故!220kV主变差动跳闸!

发布于:2015-04-19 15:00:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
主变为YNynd11组别接线,高压侧、中压侧中性点接地开关接地,中压侧空载;已经基本确定为区内低压侧发生BC相接地短路。我记得这种接线组别的变压器三角形侧发生两相短路时,高压侧不会感应出零序电流,但为什么高、中压侧有零序电流产生,是我理解错了吗,还是另有故障原因,请大神分析分析啊!(录波图中III侧及为低压侧,A,B相电压实为B、C相电压,发现是电压互感器二次接线错误)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1426813634288
    低压侧为delta接线,如果发生不平衡短路,系统和该点间的零序阻抗为无穷大,换句话说,系统无法为改点提供零序电流。个人理解。
    2015-04-21 07:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • 土大头
    土大头 板凳
    你那是南瑞保护吧?国外保护都有零序滤波功能,调试人员忘记投入,就会发生误跳。南瑞保护不了解
    2015-04-21 07:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500kV变压器周围的墙能否采用空心砖?

DL5232第8.5.1中要求油断路器、互感器两侧都需要实体隔墙 ,35kV屋内配电装置带油设施应安装在有防爆隔墙的间隔内!(不好意思,截图贴不上,直接描述了) 请问防爆隔墙的具体要求是啥?据说空心砖墙可以做防火隔墙,大家用过没?我这里是500kV的大型变压器,工程现场由于没有实心砖,准备变压器周围的防爆墙采用空心砖,请问是否可行?另外请问哪本规范有没有这方面的规定?

回帖成功

经验值 +10