土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 传质效率与什么有关?

传质效率与什么有关?

发布于:2007-10-20 18:38:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
比如,风机盘管进出水12/7度,空调回风27度,假设露点温度为18度,那么盘管肯定会析出水分;
如果风机盘管进出水15/7度,空调回风27度,假设露点温度为18度,那么盘管也会析出水分;但是两者析出的水分的量肯定是不同的。我想问的是:这个传质过程,水分析出的量与什么有关?与盘管温度有关,是不是也和换热有驱动力(对数平均温差)一样,传质也取决于驱动力呢?

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • ssl8443221
    ssl8443221 沙发
    我说的就是第二点。冷水机组进出水温度由12/7改变为15/7的情况,如果风盘不变,仍然按照12/7设计,那么机组除湿量肯定减小。
    如果风盘表面平均温度升高,但仍然低于露点温度,此时除湿量减小,其本质也是传质驱动力减弱了,导致除湿量减小。
    2007-10-27 10:02:27