箱梁蓓蕾片支架预压问题求助
箱梁蓓蕾片支架预压问题求助
一联五跨现浇箱梁,采用桩基础+蓓蕾片做支架。工地上的老技术员说这种形式不会有多少沉降,准备只预压中间两跨采集数据,其余的推算得出数据。
我的问题是不全数预压是否可行?有没有预压要求的相关规范文件?
发布于
2015-04-28 18:23:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wcxu1
不知道现在回答是否来得及,首先由于采取的是桩基础+贝雷梁片的结构形式,基础和支架肯定是经过计算的了,在理论上是没问题了。而且桩基础的沉降可以忽略,所以塑性变形同样不存在,那么预压要解决的就是弹性变形凉的观测和稳定性的验证,如果支架材料的安全性没有问题,结构形式也是一样的,箱梁截面也没有显著变化,那么只预压两跨是足够的。如果箱梁截面有变化,建议预压荷载最不利的两跨,同时采取分级预压,采集其他截面的支架弹性变形数据,用来调整支架的预留标高,这样才会在线形上取得良好的效果。
2015-05-04 16:56:04
来自 PC
评论
举报
qq_1408169188286
自己认为是可以的,支架预压还有一个目的是消除支架及基础的非弹性变形,使其更加稳定,既然采用桩基础那承载力一定是没问你的,则没必要消除非弹性变形,采用俩跨预压得到的数据已足够使用