土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【知识分享】对流传热热阻对散热器的作用解析

【知识分享】对流传热热阻对散热器的作用解析

发布于:2015-04-30 15:05:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  值得注意的是,当充液率达到40%时,绝热段温度(t2)的变化趋势基本与蒸发段温度波动相同。这是因为在40%充液率时,液面已高过测点位置,使得绝热段温度呈现出与蒸发腔温度变化相同的趋势。同样由于液面高过蒸发段与冷凝管连接的缩口,使得最开始蒸汽需要很高的压力以突破管口液柱,造成40%充液率时,蒸发段底部温度在8~10min时有两次很大的温度波动。实验结果表明,当充液率为30%时,散热器温度波动较小。

  其原因是在加热功率为75W时,大充液率下蒸发腔的热容较大、液层较厚,蒸发速率低,汽泡对液层的扰动不大,导致热阻较大,与低充液率下的热阻差值也就较大。但是,随着加热功率的增大,如加热功率为150W时,腔内传热过程已经进入到核态沸腾,大量汽泡促使液层充分搅混,导致沸腾换热系数增大,热阻显着降低。因此,在高加热功率下不同充液率的系统热阻基本相同。实验还表明,虽然对流传热热阻也随着充液率的增加而增加,但是不同充液率之间热阻差值很小(最大相差0。008K/W)。这是因为当散热器结构一定时,对于自然对流而言,在一定环境温度下,对流传热热阻仅是加热功率的函数。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气制图有哪些标准,欢迎大家来参与讨论话题

电气制图及电气图形符号国家标准主要包括如下四个方面: 【1】、电气制图4项; 【2】、电气简图用图形符号13项; 【3】、电气设备用图形符号2项; 【4】、主要的相关国家标准13项。   1.电气制图国家标准GB/T6988GB/T6988等同或等效采用国际电工委员会IEC有关的标准。这个国家标准的发布和实施使我国在电气制图领域的工程语言及规则得到统一,并使我国与国际上通用的电气制图领域的工程语言和规则协调一致。这个标准的前三部分等同采用IECl082的第1~3部分,而第四部分等效采用IEC848(1988)的《控制系统功能表图的绘制》。