土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【问题探讨】看了配三电动机继电保护后更不理解了,请教一下这样做对不对

【问题探讨】看了配三电动机继电保护后更不理解了,请教一下这样做对不对

发布于:2015-05-12 08:18:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
3.jpg

大家对于这个问题是怎么看的呢?欢迎来讨论哦!

3.jpg

  • 沈涵
    沈涵 沙发
    不懂,路过学习了
    2016-01-14 12:44:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?

前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。 如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。 这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此箱的电缆截面加大一级的情况。

回帖成功

经验值 +10