双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。 如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。 这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此箱的电缆截面加大一级的情况。