发布于:2015-05-13 14:10:13
来自:建筑结构/地下室设计
[复制转发]
地下室裂缝一直是工程界的难题,关于地下室裂缝的设计标准也颇有争议,为此我们培训部对此问题进行初步探讨,希望对地下室设计形成局部标准。
一、规范及法规的相关规定
1. 照《混规》3.4.5条文说明较大的混凝土保护层厚度对防止裂缝锈蚀是有利的。因此,对混凝土保护层厚度较大的构件,当在外观的要求上允许时,可根据实践经验,对裂缝宽度允许值作适当放大。
(2)一般顶板.侧墙.底板上做了防水层,结构板并不与水直接接触裂缝可放宽到0.3mm;当底板顶板板厚较厚时还配置了钢丝网片对防水也是有利的。
2. 全国民用建筑工程设计技术措施(混凝土结构)2009版2.6.5-3中其他构件(包括地下室挡土墙)的允许裂缝宽度可放宽至0.4mm
表一(测算表格)
由表一可得,0.2裂缝的含钢量与0.4裂缝的含钢量每平米相差达3.37kg/m2;
当裂缝由0.2放宽到0.3时每平米相差达3.01kg/m2,
当裂缝由0.3放宽到0.4时每平米相差达0.36kg/m2,
0.3裂缝与0.4裂缝差值变小是因为从0.3裂缝到0.4裂缝不再由裂缝控制是由强度控制。
以上可以看出,裂缝宽度标准的设定对钢筋的用量有很大的影响,土豪请忽略。
我们所做的工程在全国各地都有,目前华南区域、华东区域、成都地区裂缝都是按0.3mm;北京项目甚至做到0.4mm
三、实际工程的裂缝
20年来,我们所经历的地下室裂缝,绝大部分受力没有关系。地下室外墙是裂缝比较多,而且是常见的是竖向裂缝,没见过水平裂缝,地下室顶板往往在和塔楼交接的部位有裂缝。这些裂缝的产生都和受力产生的裂缝没有关系,确和分布钢筋有关系。所有,现在几乎每个城市的建设局或相关部门都出台了建筑质量通病防治手册,规定最多的就是关于构造分布钢筋的,这是工程实践的结果,也是最有效的。
四、结论
根据理论计算和工程实践,我们认为,地下室顶板和侧墙的裂缝可以控制在0.3~0.4之间,可取0.35。地下室底板裂缝不用控制。
2015年5月13日
城聚建筑设计有限公司
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报