土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为浙江省电力公司新规叫好,你觉得如何呢

为浙江省电力公司新规叫好,你觉得如何呢

发布于:2015-05-14 07:49:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
浙江省电力公司最近发的"浙电规(2014)17号“:《国网浙江省电路公司关于印发【国网浙江省电力公司住址工程配电技术规定(试行)】的通知》,粗看一下,第二十一条关于负荷计算中采用需要系数时,这里面推荐的是可参考JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》条文说明,其最小值为0.26~0.30;第二十五条低压配电网中规定,低压配电网供电半径不宜超过250米m,采用电缆网供电的小区前端无负荷的可适当延长。这两条为在电力系统的企业所发文件中所首见。为这个规定叫好。供电半径的提法不是不科学,而是很多朋友不明白个中道理和使用方法。



我们在配电设计时,电缆的选择一般是按截面允许载流量来选择和确定开关的保护值的,这也是符合经济原则的。在一般情况下我们不用校验压降和热稳定。
但当供电半径达到200~250米时,这时就必须校验压降和单相短路时速断保护灵敏度是否满足要求了。经验是超过这个距离就要加大一级电缆截面了。
正因如此,250m(200m)供电半径是给我们设计员一个提醒。至于用加大电缆截面还是移动电源位置等措施,是由个管理、经济、环境许可等因素综合考虑的结果。审图或电业部门完全没有必要强制处理。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明的一点疑问,希望高手来解惑

双头应急灯,有那种带控制线的(所谓的4线制应急灯),问题是:断电点亮是靠蓄电池来维持,那4线制的当控制线点亮后是靠蓄电池还是市电维持?

回帖成功

经验值 +10