变压器干燥是为了除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压,电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。

变压器器身主要由铁心和线圈以及绝缘材料装配组成,装配好之后,在加入变压器油之前,一定要经过干燥处理工艺,以去除绝缘材料中的水分和气体,使其含水量控制在产品质量要求的限度之内,以保证变压器有足够的绝缘强度和运行寿命。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内。变压器干燥过程中应注意哪些问题呢?电老虎平台总结了以下几点:

(1)干燥室如不抽真空,则在箱盖上应开通气孔或利用油门孔等使潮气放出。

(2)采用带油加热时,应在油箱外装设保温层,保温层可用石棉布、玻璃布等绝缘材料,不得使用易燃材料,并应采取相应的防火措施。

(3)为提高绕组的干燥质量,有两大因素必须认真考虑:一是控制干燥温度,一般的干燥设备都能够满足工艺要求;二是提高设备的真空度,这一点受诸多因素的影响,必须统筹考虑,合理安排,以取得良好的干燥效果。

(4)干燥时抽真空的过程中,在开始烘燥的低温阶段,不宜抽真空或在低真空情况下烘燥,否则不利于铁心温度的升高和潮气的排除,当温度升至70~80℃时开始提高真空度。烘燥进行1~2h时,油箱内水蒸汽较多,热辐射能力提高,内部温度趋于均匀,水分也逐渐减小,热辐射能力又降低。


(5)干燥后鉴定绝缘的方法和该测试的变压器技术指标。变压器经过干燥后,对它的绝缘性能需作一次全面鉴定,以检查其干燥效果。鉴定的项目,除套管外,其余均与吊心大修时试验项目相同。